请教关于三菱PLC与三菱变频器通信问题 点击:402 | 回复:1



米妮控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年5月20日
发表于:2016-04-15 09:51:03
楼主

关于三菱PLC专用通信指令!按照手册编完程序,上传之后还是通选错误!无法使用!请问,关于PLC软件上的PLC参数设置以及F700的参数设置都有哪些?我是按照这个设置的格式,可是还是无法通信,请教同志们帮帮忙?我是自学!谢谢!

Pr.117      站号              0           设定变频器站号为0
Pr.118      通讯速率         96           设定波特率为9600bps
Pr.119   停止位长/数据位长    10            设定停止位1位,数据位7位
Pr.120   奇偶校验有/无        2             设定为偶校验
Pr.121   通讯再试次数       9999           即使发生通讯错误,变频器也不停止
Pr.122    通讯校验时间间隔   9999           通讯校验终止
Pr.123     等待时间设定      9999            用通讯数据设定
Pr.124 CR, LF有/无选择       0              选择无CR,LF
对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器o会产生报警并且停止(E.PUE)。
对于79号参数要设成1,即PU操作模式。