关于三菱PLC专用通信指令!按照手册编完程序,上传之后还是通选错误!无法使用!请问,关于PLC软件上的PLC参数设置以及F700的参数设置都有哪些?我是按照这个设置的格式,可是还是无法通信,请教同志们帮帮忙?我是自学!谢谢!
Pr.117 站号 0 设定变频器站号为0
Pr.118 通讯速率
96 设定波特率为9600bps
Pr.119 停止位长/数据位长 10 设定停止位1位,数据位7位
Pr.120 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验
Pr.121
通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止
Pr.122 通讯校验时间间隔
9999 通讯校验终止
Pr.123
等待时间设定 9999 用通讯数据设定
Pr.124 CR, LF有/无选择
0 选择无CR,LF
对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器o会产生报警并且停止(E.PUE)。
对于79号参数要设成1,即PU操作模式。