求控制变送器输出最大电流不超过30mA方法 点击:996 | 回复:7



纵横军团-L

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2016-03-04 15:14:28
楼主

因为变送器坏后输出的电流会达到80mA,导致PLC的AI模块被烧掉。有没有什么方法可以把变送器的输出电流控制在30mA(或以下),请有经验的高手指点。不考虑用安全栅!(成本高)。低价产品,勿喷!!




无声的宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2002年12月01日
发表于:2016-03-04 22:30:58
1楼

试试自恢复保险丝,不过30ma的,不知道有没有

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-03-05 07:12:47
2楼

串联一个电阻,起到限流的作用

流月—王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 1448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5927
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2016-03-05 07:58:06
3楼


引用 无声的宇 的回复内容: 试试自恢复保险丝,不过30ma的,不知道有没有


撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-03-05 19:56:06
4楼

嘿嘿。。。

不考虑用安全栅,那么也就没有解决办法。

PLC卡件通道损坏的电流值绝对不是80MA而是远远大于毫安这个单位级别的电流。

现在你想限制电流在30毫安以下

可是你考虑到仪表上电启动的电流值没有。

如同电气中电机的启动一样,启动电流远远大于工作电流。

所以仪表上电启动过程中的电流值远远大于30毫安。所以你的这种想法是不会实现的。


而如果想保证卡件不被烧坏,安全栅、仪表供电回路的保险管、良好的电源地接地措施、仪表线缆屏蔽层接地都是必不可少的措施。

如果你不相信这个启动电流,你可以用一个保险管测试以下。

纵横军团-L

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2016-03-12 14:16:44
5楼

自恢复保险丝是贴片的,我的是安装在机柜里的,自恢复保险丝不好安装啊。

技术人员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:862
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2016-03-21 21:37:37
6楼

接一个30毫安的浪涌电阻试试

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-21 15:06:43
7楼

这个情况可以增加一个小的自恢复保险丝,但是不建议那么使用,因为自恢复保险丝会出现另外的问题,只能靠输出端自己做保护。可以单独加一个转换器来处理会更好一些。