发表于:2016-02-25 15:43:14
楼主
求助帖20分-已结帖

9台15KW的电机应该如何控制?直接用一个500A塑壳断路器,9个40A断路器,9个接触器,9个热继控制可以吗?




欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-02-25 16:37:15
1楼

500A断路器防线路短路保护总电路导线。因为9台电机分别直接启动,40A断路器改为100A用于保护单个电机线路短路保护。接触器选择分长期运行,还是点动方式,有点动使用3类接触器40A,无点动也可用2类,但最好还是选3类。热继电器选有30A挡设置30A的作用过载保护、缺相保护。总电路导线都是长期运行的120平方毫米如果不是一起全部工作的可打个折60%-80%。支路导线10-16平方毫米。

anweiranran

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2016-02-25 18:37:48
2楼

楼上说的很详细啊,赞···

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-02-25 19:57:12
3楼

15KW    60A/3P    CJX1-45    NR4-80Z/25-40A    


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-02-25 23:08:59
4楼

设计的不错,分开控制,但是40A小点,建议用60A的

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2016-02-26 10:16:07
5楼

  个人感觉,总开关后,分开各个电机的空开保护

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-02-26 16:34:52
6楼

电机断路器有点小,可以适当的放大,在者,选择热继电器要考虑环境及热胀冷缩。

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 08:58:08
7楼

首先9个15KW电机:15KW电机额定电流30左右(P=根号3*U*I*功率因数),总电流9*30=270,塑壳断路器400A就可以了(1.5倍)。

你用9个40A的微断:刚刚好(也要看什么品牌的电气,一般肯定用40A,但是如果你用施耐德32A也是勉强可以用,质量好的微断和接触器都是能承受1.2~1.3倍的自身容量)

9个接触器:你全部都是直接启动吗?如果是那正好,如果需要正反转,星三角那肯定不够用。正反转一个电机需2个接触器,星三角需要3个接触器和时间继电器,接触器选40A。

9个热继正好够用,热继最大值要大于35A,把热继调整到28~31A.之间

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 09:05:07
8楼

用线的情况:控制柜里面每一路用国标6平方毫米勉强可以,最好10平方毫米,电动机到控制柜现场线使用3*10+1*6或4的地缆线。控制柜里面总线95平方毫米,外部进线电源125平方毫米。

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-03-02 09:28:44
9楼


回复内容:

对: 江苏宜兴 用线的情况:控制柜里面每一路用国标6平方毫米勉强可以,... 内容的回复!

外部进线电源125平方毫米可以满足吗?好像没有125的电缆线吧。

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-03-02 09:29:55
10楼


回复内容:

对: 江苏宜兴 首先9个15KW电机:15KW电机额定电流30左右(P... 内容的回复!

全部选用施耐德的,电机是直接启动,不需要正反转

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 09:31:10
11楼

回复内容:95,120,150,185,240,没有125的,是我写错了

对: 工控小闫 回复内容:对: 江苏宜兴 用线的情况:控制柜里面每一路... 内容的回复!

 

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 09:53:12
12楼

为了回答你的问题,我的笔记本被淋湿了,现在在太阳底下晒着呢 

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 09:54:00
13楼

建议你用38的接触器

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 09:55:42
14楼

回复内容:400塑壳就行,接触器用38A

对: 工控小闫 回复内容:对: 江苏宜兴 首先9个15KW电机:15K... 内容的回复!

 

GK流浪汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2016-05-10 23:40:10
15楼

你的负载惯量如果比较大,那么启动电流会非常非常大,这个设计线路的时候要考虑进去

&蝎子

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 44回
  • 年度积分:137
  • 历史总积分:1801
  • 注册:2007年8月02日
发表于:2016-05-14 21:27:18
16楼

15KW直接启动吗,不用变频或降压启动。

人生漫步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年5月15日
发表于:2016-05-15 21:49:11
17楼

回复内容:

对:李东泽 设计的不错,分开控制,但是40A小点,建议用60A的     内容的回复:

支持,因为如果启动次数频繁的话有可能烧接触器

longze91

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2016-06-22 21:53:36
18楼

学习了,这个分开启动,安装的配件可以满足

汤皮拉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2016年7月11日
发表于:2016-07-11 10:48:20
19楼


回复内容:

对: 江苏宜兴 首先9个15KW电机:15KW电机额定电流30左右(P... 内容的回复!

直接启动的冲击电流非常大,32A或者是40A的空开使用时间长了不行,会跳,我们用过ABB和穆勒的都会!

王者之师--侒侒

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-07-11 11:35:20
20楼


引用 江苏宜兴 的回复内容: 首先9个15KW电机:15KW电机额定电流30左右(P...

说的非常好,希望采纳。