公司有一台ABB变频器容量是11KW的,现在带上5.5KW电机,参数设置好后,运行电机电流达到29A左右,请问一下是什么原因呢,是不是变频器功率选得太大了




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-02-15 13:47:46
1楼

请问这29A是怎么测量的?


quyanchang88

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2016-02-15 13:55:00
2楼

电流29A钳形电流表测量得出来的

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-15 13:59:36
3楼

变频器没有做电机辨识,然后运转模式没有设置正确--比如DTC控制等

quyanchang88

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2016-02-15 14:07:32
4楼

在11KW电机上用,没有任何问题出现,电流输出也正常,我用的是SCALAR制模式


quyanchang88

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2016-02-15 15:37:17
5楼

用频率控制也一样,我们这里很多电机都有采用标量控制的



wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2016-02-15 16:41:25
6楼

显示电流多少?钳形表测变频器输出不准。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-02-15 20:25:29
7楼

29A这电流太高了,变频器应该保护动作了,没反应吗?

确定参数设置正确了???

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2016-02-15 21:37:56
8楼

是否带载启动,变频器是否报过流,报警被屏蔽,510?或550?

quyanchang88

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2016-02-16 08:07:35
9楼

没有报警,电流没有到达极限值30A,所以没有报警,也没有带载起动,估计变频器只能选5.5KW匹配5.5KW电机,11KW变频器选得太大了


sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2016-02-16 08:47:20
10楼

你的电机参数改了吗?  对照你的5.5kw电机的铭牌

quyanchang88

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2016-02-16 08:53:43
11楼

对照电铭牌修改过了的,电压、功率、电流、转速、频率、等都改过了的,9901-9909设置都是对的


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-02-16 16:53:59
12楼

变频器的电流波形是非正弦,普通电流表不能准确测量电流。另外,在电机侧测量的电流与频率有关系,也不是准确的电流值。只有变频器上显示的电流值是准确的。

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2016-02-16 20:08:17
13楼

你将2603调高一些试一下看可否改善。

嘉懿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2015年5月30日
发表于:2016-02-19 11:59:36
14楼

可能变频器参数设置不对

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-22 16:01:29
15楼

再次提醒,电机不做辨识,参数显示不准,我们现场有这样的案例,没做辨识--启动后就过电流跳闸

quyanchang88

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2016-02-23 08:31:43
16楼

谢谢各位大侠指导!我再试试