jyyuwei1987
各位大侠,最近在做一个气体防爆的项目(丙烷,2区,T1)电气元件安装在2区,想请问一下>1.接线盒要防爆的吗?>2.电源线/信号线是不是不能露在外面,有人说一定要走镀锌管,镀锌管和接头要防爆么?>3.各位有推荐一款好一点防爆伺服么(5KW),工作在2区,之前是用三菱了,三菱中国不让卖,技术封锁*.有人有防爆的电气配线要求吗
zhyi0214
环境要求严格的话,接线盒最好要防爆的,线也不能漏在外面,万一打火了的话,谁都承担不起安全事故的,这种项目宁可多投入成本在安全管理上,也要确保零事故
王者之师--月棠清摇
1、接线盒必须要防爆的,隔爆型就可以;
2、电源线及信号线不能裸露在外,远距离用桥架,在设备附近改穿镀锌管引向设备,镀锌管与防爆接线盒之间用防爆挠性软管进行连接(挠性软管接头选型时要注意接口尺寸);
3、关于防爆伺服厂家,自己在网上找找吧。
撞破烂钟——王者之师
接线盖当然是防爆的
镀锌穿线管一是防护线缆损伤,二是屏蔽电磁干扰作用,与防爆没关系,不然镀锌、管之间的连接就不能施工过程套丝,必须是标准件的成品镀锌管
线缆与仪表仪器、接线盒、箱的接口必须用金属格兰或具有隔爆性能的金属连接件
若用金属挠性管镀性管连接两者连接间用防爆穿线盒带外接口件连接,外接口注入防爆胶泥
不用仪表,盒、箱线缆口要用防爆胶泥封死并用外属件外封
仪表、箱、盒等金属外壳要有接地线接入设备的公共地,实现等电位接地
金属挠性管和镀锌管 有防爆要求吗?
回复内容:
对: jyyuwei1987 若用金属挠性管镀性管连接两者连接间用防爆穿线盒带外接口... 内容的回复!
之所以使用防爆胶泥封堵,就是因为镀锌管不是防爆设备,而金属绕行管叫做防爆软管。所以使用防爆胶泥把两者之间的连接空隙使用防爆胶泥封堵。
李东泽
三菱不让卖 ,可以选西门子或者施耐德欧系美系的对中国封锁的不怎么严重
lich2008446
你这环境,防爆是必须的,不用三菱,还有很多品牌可以选,国产的有的也做的不错
对: 撞破烂钟——王者之师 回复内容:对: jyyuwei1987 若用金属挠性... 内容的回复!
谢谢前辈