求助,有关信捷PLC 发脉冲送料定位问题,各位高手 点击:3901 | 回复:6



jily758

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-01-08 12:15:58
楼主

PLC 用的是信捷XC3  现在的问题是,当启动后,MO 驱动 DPLSR D10 D20 K100 Y0  发脉冲,当到达光电开关,复位M0
但是Y0还是继续发脉冲,冲过了光电开关才停下来,是不是因为减速时间的问题,我试过,台达的PLC就不会,不过因为初速度较大,用台达PLC 发现冲击有点大, 有没有其它的办法,用XC3的,PLC,让铁板准确停在光电开关的位置,


三菱,FX3U 的DVIT 指令,好像可以实现这个功能,光电开关为中断输入,但是XC3 没有DVIT指令




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-01-08 13:58:27
1楼

到了光电开关位置,使用强制停止脉冲输出标志停止脉冲输出。看看能否找到相应的中断指令,不然靠光电检测位置有误差。

jily758

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-01-08 17:12:05
2楼


回复内容:

对: Zhu_Run 到了光电开关位置,使用强制停止脉冲输出标志停止脉冲输出... 内容的回复!


信捷这个XC3 ,没有强制停止脉冲输出的特殊继电器

jily758

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-01-08 17:21:38
3楼

刚才打电话到信捷问了一下,有这个STOP 指令,可以强制停止

chline

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2016-03-07 15:19:37
4楼

成功和你刚发那个号----

Ddeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1096
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2017-11-14 11:33:42
5楼

学习一下,谢楼主分享。

临沂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2018-11-11 01:32:26
6楼

这方面的最好不用光电停止,