  最近做了一个布袋除尘输灰的项目,选型方面PLC我选了西门子的200系列加一个CP243-1以太网通讯模块,触摸屏选了昆仑通泰TCP7062Ti,在做实验时,那是百般弄不得其精髓,以太网模块能正常监控程序下载程序,但触摸屏就是通讯不上,也设置了N遍以太网向导,就是不行,最后无意间把监控停了,触摸屏就能连接上了,最后总结得出: 昆仑通态以太网接口会占用CPU编程下载端口,要用其中一种功能必须把另一个断开,且只能1个CPU只能和一个昆仑通态触摸屏做以太网通讯,且无需组态以太网向导。




Jenny-Yang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2016年7月11日
发表于:2016-07-13 09:54:14
1楼

你好,楼主,问一下,同样型号的触摸屏,通过一个交换机连接PLC和上位机,这样可行吗?

slaiw1227

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:676
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2019-03-20 13:42:38
2楼

可以,触摸屏占用编程端口,但上位机不占用,不影响

fengxiaolangzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2014年1月07日
发表于:2019-09-14 19:23:25
3楼

以,触摸屏占用编程端口,但上位机不占用,不影响