电控柜如何防水 点击:1767 | 回复:1



q18600889709

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年12月25日
发表于:2015-12-28 17:40:38
楼主

一个柜子两个侧边一遍要装过滤网,一遍装风扇,实现空气对流,降低柜内温度,但是这样会降低柜子的IP防护等级,现场总会有水喷溅到柜子外壳上,如果从连个侧边的风扇和过滤网进水,后果不堪设想,大家做这个怎么处理?    




PARK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2017年2月17日
发表于:2017-02-18 10:47:16
1楼

要看水喷溅的角度和流量、水头压力大小。一般的淋溅,在与垂直夹角在15°范围内,风扇不会把水带入柜内,但喷水就难以保证了。建议采用离心式风扇,风扇安装在一个风室内,风室的下方进风,上方出风,进入柜体内,有水进入风室被挡住后经泄流口流出来。当然最好是使用专用控制柜空调,这样可以与外部水隔离开