kinglay
刚装上的somachine V4.1 ,PLC是LMC078。完全不熟悉操作的小白,请教一些基础的问题,恳求各位大大解答:
可以连接到LMC,连接到控制器之后,直接upload,程序也可以正常打开操作,但是在线监控不行,跳框说我的程序和正在运行的程序校验不一致。请问是否我upload的程序是从ROM导的,而正在运行的程序是在RAM运行的?所以不一样?请问如何解决?
2.用源程序可以监控,但是把源程序拷贝给其他电脑,用其他电脑监控就显示如下画面,IDE版本是什么?如何修改或者更新?
李东泽
好像是PLC的编程软件!!!
顶上去,没人知道么?
还是没人回么?
xujiameng
顶一下,有人知道吗?
skoobing
引用 xujiameng 的回复内容: 顶一下,有人知道吗?
kisswawa
下载学习一下 迫切需要施耐德的资料#####
纵横军团-光
somachine软件.只要检验到你的程序跟控制器里面的程序不一样
哪怕是时间戳不一样..他也会判定你这不是同一个程序
必须重新下载覆盖才能监控
$_$ 强
楼主帮个忙,LMC078怎么建立断电保留地址啊,谢谢楼主了
invisible
新手来学习,望大神多多指教
rong159
自己先顶一个。呵呵呵呵呵