求助,谁遇到过这种情况? 点击:170 | 回复:3



fusumingxia

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年6月19日
发表于:2015-12-12 15:20:10
楼主


压力由正常值自动跳到0kPa,0kPa持续时间1s左右,从变化到恢复3s左右。

软件硬件:tia_v13  wincc7.3  simens  CPU314




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-12-12 19:38:38
1楼

可不可能是传感器本身传回来的信号有问题呢?这发面排查过吗? 

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-12-12 20:20:24
2楼

不要实时采集,采用3秒中断采集试试

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-12-12 20:49:00
3楼

甩开PLC,给压力变送器单独供电测量电流信号,看看是不是压变本身有问题,采用逐级排除法查故障。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师