在使用DP-102A时,为什么模拟量与测定值的线性比例不对呢?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-30 07:00:16
1楼
请务必注意,高压型DP-102A的模拟量输出为2.4-20mA或者0.6~5V。如果是低压型DP-101A,模拟量输出则为4-20mA或者1-5V。