在使用DP-102A时,为什么模拟量与测定值的线性比例不对呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-30 07:00:16
1楼
请务必注意,高压型DP-102A的模拟量输出为2.4-20mA或者0.6~5V。如果是低压型DP-101A,模拟量输出则为4-20mA或者1-5V。