CX-491标配的反射镜尺寸偏大,是否可以改配尺寸较小的反射镜,更换小尺寸反光镜是否会影响检测距离?
点击:
137
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-28 05:00:17
楼主
CX-491标配的反射镜尺寸偏大,是否可以改配尺寸较小的反射镜,更换小尺寸反光镜是否会影响检测距离?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-28 05:00:17
1楼
可以另配反光镜,推荐RF-220,检测距离由原来的3m缩短为1.5m(详细需要查看手册)。客户要求的检测距离是400mm,所以不会影响检测。