400A的空开跳闸 点击:1976 | 回复:3



wangwei8888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2015-09-10 21:59:05
楼主

一台160KW的提升泵,正常工作电流是200A,但最近老是出现开机一两个小时400A 的空开就跳闸的怪事。跳闸的空开A相和C相的触头烧的比较严重,电机未被卡住,也没有间歇性短路的现象,开机时也和正常时一样,三相电流也平衡,就是有时经过两三个小时就跳400A的空开,而且弧光挺大的,求高手分析一下



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-11 09:16:36
1楼

触头接触电阻大,负荷电流通过时产生的热量传到热保护机构,致开关跳闸。处理好触头,保证接触良好,如果触头已经没法处理,只能换开关了。

wangwei8888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2015-10-04 11:20:17
2楼

回复内容:

对:李纯绪 触头接触电阻大,负荷电流通过时产生的热量传到热保护机构,致开关跳闸。处理好触头,保证接触良好,如果触头已经没法处理,只能换开关了。     内容的回复:

开关是没有问题的,400A的空开,正常电流才200A。接触器下面没有热继电器

水冰凉乐园

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2015-10-04 14:57:19
3楼

如果三相电流基本平衡,而且也按你说的只有200A,那么断路器有问题的可能性大。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师