石家庄小王
空调的传感器坏掉了,换成西门子的QFM2160接线后发现,温度一直显示五十多度,湿度一直显示100多,但是一吹风,温度有变化,湿度却没有变化。但是温度显示的数据并不太准确,大约低了十度。停止吹风后,温度又回到五十多。如果将u1 和u2变换后,吹风,温度开始变低,如果停止吹风,湿度回到一百多,但是温度一直没有变化。
厂家曾经说过,如果换传感器要用专用的传感器,但是不太理解,QFM2160为什么不能用。从现在情况来看,貌似湿度的传感器坏掉了,一直显示最大值,
请问,究竟是接线问题还是传感器问题。