关于用EM235模块直接与温传度感器PT100的接线和可行性 点击:2352 | 回复:3



David949813754

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年6月16日
发表于:2015-07-12 12:12:23
楼主

求大神!扩展模块EM235输出设置成电流输入,4-20MA量程,不用变送器可以直接接PT100检测温度吗,如果要变送器的话,如何选择变送器,因为有的变送器说量程100度以内的,那PT100最大量程超过100度,岂不是超出量程了吗,如何选择变送器




中华鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 118回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:564
  • 注册:2012年2月29日
发表于:2015-07-12 12:58:12
1楼

不可以  输出你接热电阻干嘛?模拟量输入才能接压变和热电阻,如果选择热电阻变送器 变送器的量程是对应程序的  和PT100没有关系   你可以选择量程0-300或-200-500

David949813754

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2015年6月16日
发表于:2015-07-16 03:19:41
2楼

好的啊 哈哈 谢谢  我有个温度传感器,量程是-40-120度,温度变送器量程是0-100度,那么我的模拟量模块对应的是0-100度的输入值吗谢谢

jb266jb266

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年12月01日
发表于:2015-11-23 16:35:43
3楼

是的

是的

是的

是的