David949813754
求大神!扩展模块EM235输出设置成电流输入,4-20MA量程,不用变送器可以直接接PT100检测温度吗,如果要变送器的话,如何选择变送器,因为有的变送器说量程100度以内的,那PT100最大量程超过100度,岂不是超出量程了吗,如何选择变送器
中华鹰
不可以 输出你接热电阻干嘛?模拟量输入才能接压变和热电阻,如果选择热电阻变送器 变送器的量程是对应程序的 和PT100没有关系 你可以选择量程0-300或-200-500
好的啊 哈哈 谢谢 我有个温度传感器,量程是-40-120度,温度变送器量程是0-100度,那么我的模拟量模块对应的是0-100度的输入值吗谢谢
jb266jb266
是的