何振东
学习MCGS半个月,想请教一下各位:
在“主控窗口”,设备运行在自动状态下,要求按钮输入无效。设备运行在手动状态下,按钮输入有效。严格来说,就是做到设备运行在自动状态下,按钮就不让用户去点击它。(手自动是读取DI)、
因为刚加入团不久,没有分,大神见谅!
墨之殇
这个,写个脚本。用条件语句。
zhhbqs520
PLC技术交流,宁波拓控技术交流群 315710470
zhu860423060
这个和容易实现,好久没用了,忘记怎么做了
oldauce
最简单的是做2个主控窗口,一个可以修改 一个只能显示,自动手动直接切换窗口
这个我已经搞定了,利用用户策略来做。编个脚本程序:
if DI1=1 then
opensubwnd(参数1,参数2,参数3,参数4,参数5,参数6)
endif
新建一个带打开,关闭按钮的子窗口,在窗口中写closesubwnd。
大军8
谢谢,这个内容对我有用。