AB500 PLC的PID参数配置对应的地址求助! 点击:1453 | 回复:3



伟仔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年2月02日
发表于:2015-04-28 11:28:55
楼主

AB500 PLC的PID参数配置对应的地址求助!

AB 500 PLC的PID指令,PID参数配置对应的地址分别是多少?
我想通过触摸屏或上位机,实时修改PID参数配置!但查了相关帮助,只是说参数配置被放置在首地址的连续23个字,但是没有说明哪个字对应的是哪个参数!

 

 

 

 

 比如上图中,以N10:0连续的23个字,分别对应的是哪个参数?

 




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-04-28 12:37:47
1楼

手册上写的非常清晰:

伟仔

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年2月02日
发表于:2015-04-28 14:07:59
2楼

谢谢楼上的!解决了大问题!

Kill me softly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年10月25日
发表于:2018-07-28 16:44:37
3楼

AR22V2R-01R