一、概述
空压机主要是产生压缩空气供给需要压缩空气的设备和需要压缩空气的场所,特别是在采矿企业压风自救系统中,空压机排出气体在矿井有危险状况发生时,直接供给井下遇险人员用于呼吸。
然而在空压机运行过程中,必然要产生高温、高压,润滑油脂和有些易分解易氧化物质在这样的环境下,必然会不同程度的氧化分解出有毒有害气体和消耗氧气,如果气体中氧气含量低于一定值或有害气体成分高于一定值,就有发生危险的可能性,甚至危及到生命安全,为避免危险和事故的发生,对空压机排出气体成分中氧气、一氧化碳、二氧化氮气体含量进行检测和保护,可有效降低危险、事故的发生率。
KQJ-1型空压机气体监控装置,包括气体采集箱和主机:
气体采集箱:通过连接器件和所述主机相连,用于采集空压机排出气体成分含量信号,并将采集到的气体成分含量信号传递给所述主机。
主机:通过连接器件与所述气体采集箱相连,用于分析和处理所述气体采集箱传递的气体成分含量信号,并控制所述空压机综合气体监控装置的功能运行。
二、气体采集箱
该采集箱箱体采用钢板焊接而成,整体喷塑防腐处理。
进气管的结构独特,在采集箱内的位置准确而牢固,并可以使需检测气体在采集箱内的气体达到均匀分布。
三、主机
KQJ-1型空压机气体监控装置主机上集成了可编程逻辑控制器PLC,还包括分别与所述PLC连接的触摸屏、继电器、开关电源、指示灯、控制按钮和报警器。
1. 对于氧气含量检测与控制,这是通过对气体采集箱送出的氧气含量的数据处理,氧气含量实时显示来进行,如果氧气含量超出安全范围(0-30%),装置将报警和发出停机信号;
2. 对于空压机排气体一氧化碳的监测与控制,这是通过对气体采集箱内的一氧化碳传感器的数据处理来分析的,如果一氧化碳含量超出安全范围(50PPM),对应指示灯亮,声光报警,且自动停止空压机;
3. 对二氧化氮的检测与控制,主要包括对空压机排出气体二氧化氮含量的检测与控制,这是通过对气体采集箱内的二氧化氮传感器的数据处理结果来分析的,如果二氧化氮含量超出安全范围(5PPM),对应指示灯亮,且自动停止空压机。
四、气体探测仪
KQJ-1型空压机气体监控装置采用的可燃气体检测变送器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用国外最新催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所。
五、KQJ-1型空压机气体监控装置其他
电 源:24V直流电源供电
检测方式:自然扩散式
工作方式:长期连续工作
输出信号:三线制4-20mA模拟信号输出或者四线制RS485输出
无源触点:2组开关量信号输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管(20*1。5MM及其他接口选配)
电缆规格:型号分线RVVP3×1.5mm²、总线RVVP4×1.5mm²
信号传输距离:≥1000米
结构材料:压铸铝
防爆标志:Ex d II CT6 Gb
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
工作湿度:≤90%R
重 量:≤1.5kg