欧姆龙CP1H伺服定位方向指定问题 点击:1974 | 回复:5



darkfalls

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:376
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2015-01-17 00:36:51
楼主

使用的是CW+CCW脉冲输出方式,那么问题来了,假设从0走到1000的位置方向指定用0HEX:CW方向。从0走到-1000的位置方向指定用1HEX:CCW方向。那么如果是从1000回到500的位置,是用CW还是CCW方向?




jiamaohua

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 52回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:1357
  • 注册:2011年7月29日
发表于:2015-01-17 16:11:03
1楼

位置递增为cw、递减为ccw,你如果用puls+speed组合控制的话,是不用指定方向的,给脉冲数就可以(可以为负数)。

darkfalls

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:376
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2015-01-18 20:25:55
2楼

回复内容:

对: jiamaohua 位置递增为cw、递减为ccw,你如果用puls+spe... 内容的回复!

 解决了,用的CW+CCW 绝对值 无视方向指定。。

Devil's-微%笑

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 97回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:152
  • 注册:2011年12月13日
发表于:2017-12-04 14:29:43
3楼
感谢楼主分享,想学习学习,就是积分不够用啊



妮儿是谁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2015年12月03日
发表于:2017-12-05 10:36:07
4楼


回复内容:

对: Devil's-微%笑 感谢楼主分享,想学习学习,就是积分不够用啊 内容的回复!


花个十块钱 可以玩个把月!

h117246026

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3381
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2018-05-28 20:15:00
5楼

受教 了,,都是高手。。。有没有程序图看一下。学习下。。