箱式变压器事故 点击:301 | 回复:1



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2015-01-09 09:30:00
楼主

800 KVA箱式变压器高压部分,一台高压负荷开关进线,一台计量,一台PT柜,一台连接变压器的出线柜(真空断路器,微机保护),

说明,此变压器在半年内事故3次

现象,有老鼠进入变压器室 掉在地上

            连接变压器的开关跳闸

            进线电缆接头烧断

            进线母线室烧毁

           计量电流互感器爆裂

           母线烧毁

           出线柜到变压器部分母线及设备正常

          变压器低压连接桩头被烧毁

是老鼠的原因吗?我本人认为不是,既然老鼠到变压器室,形成接地,那高压出线开关跳闸,应该不影响前端,为什么每次都要讲进线柜烧毁,而高压出线到变压器之间则正常呢?请高人分析原因,QQ404458377   电话15998968012

          




拐角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 369回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:598
  • 注册:2014年10月05日
发表于:2015-01-09 11:00:36
1楼

高压柜设计不规范,接地网接地不合格。其次就是采用的高压电气原件的绝缘不合格。