我公司有一台德力西的变频器大多时候面板上显示的 电流值不准确。前几年没有出现这种情况。故障情况是电机是250KW的,电流显示250A左右,但是电机温度却比较高(相对其它台同类型电机比,其它电机是电流大,温度低)拿机械式钳形电流表对比也是一样。所以判断该电机变频器电流显示不准确。请各位大师多多指教,其原因是什么?
wushibing
电流互感器有问题或电流检测有问题。
阿水--王者之师
要么是检测板有问题,还有 电机的负载是不是大了,和发热呀,或是长时间 低频运行
回复内容:
对: 阿水--王者之师 要么是检测板有问题,还有 电机的负载是不是大了,和... 内容的回复!
电机绕组温度70度左右,电机额定电流465A,实际电流350A左右,显示电流250A左右,有时候它显示电流又正常。
对: maomian 回复内容:对: 阿水--王者之师 要么是检测板有... 内容的回复!
频率一般在40-45之间
乖乖小笨熊
电流检测传感器质量不佳性能劣化了
liujian5118-PLC技术军团
电流传感器长期使用,由于电阻老化,有的会产生一定的漂移。