PMAC采集光栅脉冲 点击:149 | 回复:0



bit0801

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年12月22日
发表于:2014-12-22 19:50:54
楼主

我用一个圆光栅,然后出来的脉冲信号接到ACC-8P的端子接线板上,该端子接线板连接到PMAC1型板卡上,用以对脉冲计数,我现在想实现的功能是准确的采集到某一个脉冲处,但是由于程序运行和ACC-8P板卡控制器等速度的原因,造成采集不到准确的位置,我需要每隔15000个脉冲用传感器采集一次数据,但是始终无法精确采集到15000,30000,45000...处,大家有没有也遇到过类似问题的,就是想采集到准确的位置但是却采集不到,有了解这方面的希望给我讲解一下,或者知道哪个公司有类似功能的产品,谢谢!
具体信息为:圆光栅出来的信号一共8根线,一个是5v电源,一个是地线,另外六个是A+,A-,B+,B-,Z+,Z-,圆光栅为雷尼绍的,自带一个脉冲细分盒200细分,圆光栅本身刻线数 76800,经过200 细分后脉冲数为15360000个,我是将圆光栅放在旋转台上,旋转一周在30s左右,也就是说脉冲频率为15360000/30=0.512MHZ,根据采样定理,PMAC的采样频率必须保证在其2倍以上,即1.024MHZ.急等!!!!如果大家有知道该怎么做的可以回帖,也可以加我QQ932501347,谢谢!!!