MODBUS总线隔离中继器在北京ABB辽宁高速公路隧道改造项目中的应用 点击:445 | 回复:1



wwmyself

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年8月02日
发表于:2014-12-12 16:28:30
楼主

项目名称:北京ABB辽宁高速公路隧道控制系统改造升级项目



     项目简介:ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于为工业、能源、电力、交通和建筑行业客户提供解决方案。北京ABB在辽宁高速公路某隧道项目中底层控制采用MODBUS总线模块,项目完成后系统工作不正常。经过实地测试,距离在550米——750米的站点,通讯不稳定,正常工作一段时间后就会出现掉站情况;距离在800米——950米的站点完全不能通讯。可以确认为现场环境较为恶劣影响了系统的正常通讯,造成了系统通讯的不稳定状态。由于项目已经施工,项目所有方不愿意支付项目改造费用,项目承包方、设计方和设备提供商都不愿意承担,所以希望以最低成本得到解决方案。


     项目改造方案:北京ABB作为项目设计方,采用易控达YHM3系列MODBUS总线隔离中继器来保障通讯稳定。项目难点是由于项目施工布线都已经完成,不能再进行施工,同时站点中间也没有设计开关柜且无法提供电源,所以中继器不能加在站点中间,只能加在两侧。经过评估,公司提供了如下解决方案,1)针对550米—750米距离间站点,采用YHM3隔离中继器,加到从站一侧,放大通讯信号、滤除干扰、同时起到隔离总线段的作用;2)针对800——950米距离的站点,采用MODBUS转CAN总线协议转换器,成对使用,添加在站点2侧, 将MODBUS协议转换为CAN通讯后,在9.6K速率下,总线电缆可以通讯5KM,并同时使总线获得了CAN总线所特有的抗干扰性能,所以能在不进行任何电缆线路升级改造的情况下确保通讯的稳定性。在尽量不进行布线改动和工程施工的前提下,项目经过升级改造后,以最低的成本使系统稳定运行


改造后系统结构如下



正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




wwmyself

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年8月02日
发表于:2015-01-21 10:18:33
1楼

MODBUS转CAN主要适用于以下场合:


1、  项目改造,总线由于电缆距离偏长而通讯不稳定,站点中间由于无电源或柜子无法增加中继器。

2、  新建项目,通讯距离偏长,现场不方便或无法采用采用光纤通讯