线路的压降损失 点击:1141 | 回复:16



tianlongbabu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2014-11-04 00:15:50
楼主

公司搬近扩建,新增不少设备,可是也遇到不少问题,现在说的这个线路压降真是让我们头疼,本公司是生产电线电缆的,增加两台大拉机和两台中拉机这条线路是由公司新增的一台1600KvA的变压器供电,三相电源通过配电柜的开关,经过1千平方230米的桥架线路来到小配电房,再由小配电房的开关输出分至四台机器,中拉机的功率是一台75kw的电机加一台167KvA的降压器,大拉机的功率是一台250Kw的电动机加一台415KvA的降压器,刚开始开两台中拉机,机台的电源电压是371v,小配电开关输出端为378v,而配电房开关下端为390v,而当四台机器同时:开机,电房开关下端为387V,而小配电房的开关下端为335v,而机台电源为322v,线路压降这么大,还请各位大侠分析分析

,看有什么好的方法解决,




hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-11-04 05:58:50
1楼

或者可测量一下电流(结合装机容量),核算一下导线线径。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-11-04 08:22:08
2楼

不是线路的压降损失吧,量一下总线电压对不对

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-04 08:57:45
3楼

变压器到车间配电室的电压降52V,说明什么?供电线路的截面不够呗。“经过1千平方230米的桥架线路来到小配电房”这句话没懂,是电缆还是母线槽、敷设方式、铜还是铝?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-11-04 09:18:24
4楼

 差一点电压关系 不太大吗,一般有 +_5% 的偏差哟

tianlongbabu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2014-11-04 12:25:10
5楼

回复内容:

对:李纯绪 变压器到车间配电室的电压降52V,说明什么?供电线路的截面不够呗。“经过1千平方230米的桥架线路来到小配电房”这句话没懂,是电缆还是母线槽、敷设方式、铜还是铝?     内容的回复:

是1千平方的铜线电缆

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-04 20:44:10
6楼

按你实测的数据,2000平方铜电缆送电,电压降也要现在的1/4,看来还真得要加一倍的电缆。

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2014-11-05 22:59:10
7楼

我们来看一下楼主提供的参数:

1.1600kva的变压器;  2.负载为2台75kw和2台250kw的3相异步电动机;3.1600kva变压到分配电室的距离是230米;4.采用1000mm2的铜芯电缆经桥架敷设。

我们按以上所知参数来粗算一下:

1.1600kva的变压器次级电压为400v,额定电流约为2309a;

2.负载为75+75+250+250=650kw;按1kw=2a电流计算,650kw=1300a。(实际电流应小于1300a);

3.230米的距离不算长,就不考虑他了;

4.1000mm2的铜电缆一般应是单芯,在25度时的电流约是1400a(yjv);至于敷设电缆的方式我们暂不考虑了。

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2014-11-05 23:08:59
8楼

那么楼主的4台电机同时工作时为什么压降这么大?今天到此,太晚了。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-11-05 23:53:18
9楼

检查下变压器的档位,1600kVA的变压器档位可以调节的。提高变压器出线端的电压,可以把问题解决。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-06 11:41:21
10楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 检查下变压器的档位,1600kVA的变压器档位可以调节... 内容的回复!


请注意,供电线路压降已经52V了,提变压器电压能解决吗?供电线路这么大损耗能容忍吗?

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2014-11-06 22:47:45
11楼

一千平方,230米,铜线。这代价还不如把变压器直接竖到配电房门口。

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2014-11-06 22:49:16
12楼

我们接着来讨论楼主的问题:

1.230米的线路采用1000mm2的单芯铜电缆,问题就出在这了。这就是“趋肤效应”惹的祸啊!我们知道:50hz交变电流对铜导线的穿透深度为0.93cm,而1000mm2的单芯铜电缆的线芯直径大约是3.56cm。0.93*2<3.56cm。所以选用1000mm2的电缆就大错特错了!虽然截面很大,但达不到使用要求,且施工困难,价格也较贵。

2.应采用细一些的电缆并联,比如240mm2的3芯电缆(yjv)3根并联使用应是绰绰有余了。

3.在分配电室加无功补偿就更好了。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-11-12 12:51:19
13楼

考虑性价比,建议改用车间内变压器,直接安装在设备负荷中心!

这样3年节省的电费就足够增加的设备投资了(每年运行10个月,每个月运行22天)

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2014-11-17 22:06:01
14楼

楼 主的问题是怎样处理的?

思华鸿雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年6月28日
发表于:2014-11-19 00:53:32
15楼

12楼说得非常对,但现在把线换了,或者加粗都不现实吧,可以考虑一下在分配电室加一个无功补偿控制柜,应该能解决这个问题,

quanpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年3月23日
发表于:2014-11-19 13:38:21
16楼

13楼的说得非常有道理哦。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师