威纶通宏指令问题 点击:2072 | 回复:6



fsjnzhouyan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2014-09-30 14:43:01
楼主

用宏指令如何将威纶通屏内的年(LW-9022)、月(LW-9021)、日(LW-9020)的实时值分别传送到松下FP-X系列PLC寄存器DT100、DT101、D102内。



楼主最近还看过



fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2014-10-07 16:56:23
1楼

问题解决了,下面是宏指令供有需要朋友可以参考。


macro_command main()


short A,B,C


GetData(A, "Local HMI", LW, 9022, 1)//读取年

GetData(B, "Local HMI", LW, 9021, 1)//读取月

GetData(C, "Local HMI", LW, 9020, 1)//读取日


SetData(A, "Panasonic FP ", DT, 100, 1)

SetData(B, "Panasonic FP ", DT, 101, 1)

SetData(C, "Panasonic FP ", DT, 102, 1)


end macro_command


gjf346870410

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:724
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2014-11-07 15:53:11
2楼

宏指令现在还不会,学习一下

自然2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年5月02日
发表于:2018-05-10 10:16:40
3楼
宏指令编写似乎有点困难。

huqin_52

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2018-06-06 14:50:07
4楼

宏指令看着挺繁琐的

manyic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月26日
发表于:2018-07-01 23:12:19
5楼

宏指令现在还不会,学习一下

zhoujz0312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 487回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:611
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2018-09-05 08:22:09
6楼
宏指令现在还不会,学习一下