10KV 电压互感器10/0.22KV,二次线是否接地 点击:2322 | 回复:5



YHJC0521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-09-29 19:28:23
楼主

10KV 电压互感器10/0.22KV,二次线是否接地




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2014-09-29 20:07:26
1楼

看你提的问题,就是一个 外行,劝你不要不懂去搞高压,因为你没有资质。

出了问题会追究责任的。  

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-09-29 23:13:10
2楼

电压互感器次级一端必须接地!


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-09-30 08:25:16
3楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 电压互感器次级一端必须接地!




 电压互感器次级一端必须接地!   高压操作需要有证操作

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-09-30 08:53:03
4楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容: 引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 电压互感器次级一端必须...


电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-09-30 16:25:42
5楼

谢谢大家的评论,还得好好学学学学习呀