防火漏电开关可以当做电动机过载或堵转保护 点击:286 | 回复:2



YHJC0521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-09-26 19:05:24
楼主

防火漏电对相间短路或是单相接地起保护作用,漏电值可设定100-500mA,非常灵敏,当做电动机保护,防止电动机三相电流不平衡,和电机堵转,还有电机电缆接地保护等情况,




王汉文

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2014-11-28 12:02:28
1楼
替代不了过载保护,动作的类型不一样

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-28 14:43:35
2楼

相间短路、过载、缺相都不能保护,只能保护对地绝缘损坏。