台达PLC 模拟量 点击:624 | 回复:8



湛蓝小尔

    
  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-09-02 15:41:33
楼主

已从官网下载DVP-04AD-S

只知道0···4000对应0····10V,0···20mA,这个会计算对应值,但是还是不会输出模拟量,比如说,我要输出5V,那么值应该是2000,然后怎么输出到CH1的通道里去呢,利用DVP向导,生成扩展模块选择04DA模拟量输出模块,还是不会。求教了

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




czf15835954971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年1月25日
发表于:2014-09-02 15:50:57
1楼

手册很清楚的。参见手册

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-09-02 21:53:06
2楼

好久没看台达的了,升级了。12位(4000)成16位(32000)了,模式设定也成独立的!

模式设定为#2-#5为,量值为#16-#19。

参考程式:LD M1002   MOV K0 K0 K2 K1    #设定通道1为0-10V模式

                 LD M100    MOV  K0 K16 K16000 K1 #通道1输出5V  

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-09-02 23:37:26
3楼

上面的k几,几表示什么意思啊,不是输出到控制寄存器cr里吗,怎么都到k里了

对: liujian5118-PLC技术军团 好久没看台达的了,升级了。12位(4000)成16位(... 内容的回复!



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-09-03 00:36:11
4楼

台达模拟量升级到16位啦

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-09-03 12:32:13
5楼

引用 liujian5118-PLC技术军团 的回复内容: 好久没看台达的了,升级了。12位(4000)成16位(... 


 第一个K0是模块编号,第二个是寄存器编号,第三个是10进制数值,第四个送几个字。。。。。请参考TO指令说明

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-09-03 15:47:24
6楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 引用 liujian5118-PLC技术军团 的回复内... 内容天降大神,谢谢楼主

自动化交流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年6月09日
发表于:2014-09-18 09:14:36
7楼

这个我不太了解,你可以到jqmkd.com去发你这个问题.