多功能电力仪表检测变位信号有误?

现象:某现场,开关量输入通道不能正确检测到外部变位信号。

方法1:经过检查发现,现场采用的外部节点有电源输入,规格为220V直流,但安装仪表的内部提供30V直流输出,线路连接后不能正确形成回路,造成无法检测。

方法2:外部节点采用220V直流,仪表开关量通道也是采用外部输入电源类型,但额定为110V直流。一段时间后,仪表内部电阻被烧毁。现场更换大功率、高阻值的电阻后解决。

结论:订货时通知正确的开关量类型,以便于现场要求一致。