使用位逻辑指令编写的程序,动作错误,求助! 点击:652 | 回复:8



liuy0505

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2014年3月17日
发表于:2014-07-28 01:41:51
楼主
求助帖17分-未结帖

  连夜求助啊!本人新手编写了一段简单的位逻辑控制指令,控制要求简单,但是程序运行到“碱洗过程m2.1后,m2.1所接的线圈不动作”,所以程序编写错误。下面是我编写的程序,求助啊!求助!

  控制要求:一自动设备对一容器清洗。设备分为三部分,分别为清水罐,酸溶液罐,碱溶液罐。动作流程为碱溶液流出,水泵动作,清洗制定容器,然后依次是清水冲洗,酸溶液清洗,清水冲洗,酸溶液冲洗,清水冲洗,动作完毕。酸溶液罐,碱溶液罐中需手动导入药品。

主程序:

公用程序

清洗准备

清水冲洗

管道清洗

碱洗过程

酸洗过程






银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-28 07:35:23
1楼





下图这个指令实现点动操作,是否是时间太短。


想问一下,这个程序以前有没有测试过?




变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2014-07-28 09:13:43
2楼

怎么会犯这样错误呢  

liuy0505

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2014年3月17日
发表于:2014-07-28 19:01:53
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华 下图这个指令实现点动操作,是否是时间太短。想问一下,这... 内容的回复!    感谢您的解答,这个程序还没有测试过,我们有相应的设备,但是太陈旧,目前是手动进行各项工作,所以我想对其改造,自己编写了程序,在家用s7200 实验,但是无法满足要求。这是第一次编写。

         刚刚看了您的回复,我准备马上试验一下,如果您有时间,麻烦帮我仔细看看!

电路板维修-德州

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:44307
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2014-08-22 23:20:54
4楼

你那个m0.0是不是只启动一次呀

chongniesi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2014-08-25 17:26:27
5楼

M0.0启动后,立马置为M2.1,复位M0.0,这个动作有问题,起码在复位M0.0的时候加0.5秒的延时呀,这个直接导致不能置为M2.1。

chongniesi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2014-08-25 17:31:40
6楼

还有看看M2.1通后,T37是不是接通导致M2.1复位了

我爱老衲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4047
  • 注册:2014年8月01日
发表于:2014-08-27 16:40:08
7楼

你在M0.0置位和复位之间加一个小小的延时试一试,看看能不能成功。个人感觉你这就是间隔时间太短了。

phoenixyqc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 124回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:625
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2014-09-11 16:42:17
8楼

别说那些没用的,碱洗的子程序都不会被调用。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师