  在复杂的控制回路中,将2只(或多只)不同类型的继电器(如接触器K1、小型灵敏继电器K2)线圈并联使用的情况时有发生,在这种情况下,有可能产生Kl延迟开释、触点断弧能力下降,K2被反向重复激励、触点误动作等实际题目。

   在直流控制回路中,K1,K2线圈所贮存的磁能可能相差很大。当线圈电源失电后,K1(磁能大)的贮能将通过K2(磁能小)的线圈泄放,产生反向电流。

   从而导致K1开释时间延长,触点断弧速度迟缓,触点间燃弧时间延长;K2的开释时间短,随后被反向泄放电流所激励,甚至开释后瞬间重复吸合,产生误动作故障。在实际应用时应留意避免上述因疏于研究而导致的不可靠现象。