  GW9型高压隔离开关的技术改造,主要改造措施如下:

  a)将机械传动部分的镀锌钢制轴销改为不锈钢制造的轴销,采用不锈钢轴套或无油复合轴套;

  b)将滚珠轴承改用不锈钢轴承,万向接头改用不锈钢制造;

  c)螺钉、螺母、垫圈等紧固件采用不锈钢制造或经渗锌处理,对部分需调整的连杆、抱夹重新按厂家规定进行调整;

  d)将主刀闸由单电动机构三相机械联动改为三相三电动机构电气联动,电动机构箱采用喷锌处理,机构箱内的电源开关采用小型断路器代替结构陈旧的刀闸开关和熔丝,采用新型的辅助开关,保证触点接触良好;

  e)将原铝合金动触杆改为异型紫铜杆,传动箱更换为防锈铝传动箱,防雨罩改为不锈钢制造,平衡弹簧改为可调节的新型平衡弹簧;

  f)润滑脂采用滴点高、耐热性能好、稳定性优良的二硫化钼锂基脂。

  实践证明,改造后的GW9型隔离开关分合灵活,运行情况良好,解决了以往存在的缺陷,提高了运行可靠性。