隔离开关开合母线转换电流的典型操作:

隔离开关开合母线转换电流(俗称环流),是在正常运行中,用隔离开关断开或闭合由同一电压等级设备和母线在变电所内部所构成的电气闭环,从而实现转移负荷电流的操作。

目前国内变电站接线方式中,采用较多的有单母线接线(单母线分段、单母线带旁路)、双母线接线(双母线分段、双母线带旁路)、一倍半断路器接线及桥形、角形接线等。

其中,双母线倒母线操作是开合母线转换电流最典型和常见的工况。

此外,作为特例,单母及双母接线退出旁路母线、一倍半断路器接线检修母线时、桥形,T形,角形接线解环操作中,为了避免用隔离开关开断很长的空母线上很大的电容电流而采用相反的操作程序:先断开隔离开关,再断开断路器以退出空载母线。这时隔离开关也会遇到开合母线转换电流的问题.