高压隔离开关采用标准及使用条件 点击:208 | 回复:0



仪器仪表世界网

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1048帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3031
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2014-07-14 14:24:17
楼主

高压隔离开关采用标准:

本厂生产的高压隔离开关满足下列标准:

1 GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》

2 GB11022《高压开关设备通用技术条件》

3 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

4 等效采用IEC-129出版物《交流高压隔离开关与接地开关》

5 等效采用IEC-694出版物《高压开关设备和控制设备标准和共同条款》

6 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

7 GB/T16927.1~2《高电压试验技术》

8 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

9 GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》

10 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》

11 GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》

12 GB/T12601《高压开关设备严重冻冰条件下的操作试验》

13 GB/T13540《高压开关设备抗地震性能试验》

14 ZB/T6462《交流高压隔离开关开合母线转换电流试验》

15 JB/DQ2080《高压开关设备防雨试验方法》

16 GB11604《高压电器设备无线电干扰测量方法》


高压隔离开关使用条件:

1 海拔分为1000m、2000m、3000m;

2 周围空气温度

上限 +40℃

下限 一般地区:户内为-10℃,户外为-30℃;高寒地区:户内为-25℃,户外为-40℃;

3 户内产品湿度:相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;

4 户外产品风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);

5 地震烈度不超过8度;

6 户外产品覆冰厚度为5mm、10mm;

7 空气污秽程序:

户外产品的使用环境的污秽程度分为0、I级(普通型)、II级(中污型)、III、IV级(重污型),由产品技术条件规定。

8 户内产品周围空气应不受腐蚀性或可烯气体,水蒸气等明显污染,无经常性的剧烈振动。

异常使用条件

说明:用户需要超出上述标准规定及使用条件的产品,由供需双方协商。