 求助,数据打包格式 8E 8E 是接受的起始符 T采样温度值,FJ1 FJ2 是开关量 AF是结束符,为什么我的串口接收到到的是 8E 8E T=b FJ1 FJ2 AF   而不是我实时采用的数据  比如说  8E 8E 100 0 1 AF ,谁能帮忙告诉我下,如何让我要发送的值按我采集的发送,数据格式怎么写




hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-06-25 11:18:22
1楼

不太明白你的意思。那你为什么不按照8E 8E 100 0 1 AF 的格式发呢。你按照8E 8E T=b FJ1 FJ2 AF格式发,收到的数据也是8E 8E T=b FJ1 FJ2 AF,再把这个数据处理一下也可以的。

lpeng520

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:20帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2013年6月26日
发表于:2014-06-26 16:28:45
2楼

谢谢指点,我已经解决了