三相电子电能表三相电压不正确或者缺相对有功电能计量有影响吗 点击:1892 | 回复:3



行者松

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年11月27日
发表于:2014-06-04 16:55:41
楼主

三相四线电子电能表互感式的,三相电压不正确或者缺相对有功电能计量有影响吗?如何根据上边显示的三相电流计算出三相瞬时功率?总瞬时功率是三相瞬时功率相加吗?求教




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-04 19:49:04
1楼

对计量有影响,有的表会报错;瞬时电流乘以瞬时电压就是瞬时功率;是三相瞬时功率之和。

宇翔工控

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2014-06-04 19:58:21
2楼

三相电压相序不正确或缺相,对三相四线电子电能表互感式肯定有影响,后面说的计算公式是对的

guoning17

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年5月28日
发表于:2014-06-06 15:30:51
3楼

您好,我是北京国宁世纪科技有限公司的小闫

本公司代理各大品牌如福禄克、安捷伦、泰克、博世、德图、欧万、三和,依泰,胜利、优利德、米尼帕……万用表,示波器,钳形表,热像仪,电能质量分析仪,接地电阻测试仪,测温仪,气体检测,可编程电源,信号源,过程表,信号发生器……欢迎致电洽谈,我将给您提供最优质的服务和最有竞争力的价格,保证是正品行货。
欢迎来电咨询来电:13661048871
联系人:小闫

QQ:2561975492
邮箱:2561975492@qq.com  

微博:http://weibo.com/u/5119655078
网址:http://bj.guoning17.com/

地址:北京市海淀区知春大厦A座405E