我在网上无聊时搜到了一些关于模拟量的计算方法,知道的同学巩固学习下,不知道的要好好的记住了,、
假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA), A/D 转换后数值为D0 —Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D 转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程: A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该方程式,可以方便地根据D 值计算出A 值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程: D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。具体举一个实例,以S7-200 和4—20mA 为例,经A/D 转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出: A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4 假设该模拟量与AIW0 对应,则当AIW0 的值为12800 时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA 相对应,以T 表示温度值,AIW0 为PLC 模拟量采样值,则根据上式直接代入得出: T=70×(AIW0-6400)/25600-10 可以用T 直接显示温度值。模拟量值和A/D 转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:某压力变送器,当压力达到满量程5MPa 时,压力变送器的输出电流是20mA, AIW0 的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D 值为32000/20,测得当压力为 0.1MPa 时,压力变送器的电流应为4mA,A/D 值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0 的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为: VW0 的值=(AIW0 的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)
希望对各位初学者有所帮助