馊主意
如何实现威纶屏用485通讯控制三台以上变频器,这频是德瑞斯品牌支持485通讯
zhu860423060
用维纶的485通讯可能实现不了,用MOUDBUS有可能实现。
老愚者
可以实现。
分配三台以上变频器的站地址,例如1号变频器的站地址为1,2号变频器的站地址为2,3号变频器的站地址为3,.......其余类推。按RS485组网。变频器的数据地址前面加上自身站号#来区分,例如1号变频器的VW20,在屏上用1#VW20表示。
阿水--王者之师
没有用过,不知道可行不?
自动化-张
分配三台以上变频器的站地址就行
回复内容:
对: 老愚者 可以实现。分配三台以上变频器的站地址,例如1号变频器的... 内容的回复!
我这样做过和两台三菱PLC通讯,怎么都不成功,询问维纶技术说可能不支持这么做,只有西门子的MPI可以。
对: 自动化-张 可以实现。分配三台以上变频器的站地址就行 内容的回复!
对: zhu860423060 回复内容:对: 老愚者 可以实现。分配三台以上变频器的... 内容的回复!
只要屏的系统参数-设备列表-本机PLC-设置, 可以选择到你的PLC(或设备)的名称(或通讯协议)就一定行。
变频器支持MODBUS吗?如支持,一定可以。至于30没玩过,不好说。
MODBUS应该可以