威纶屏485控制三台以上变频器 点击:1202 | 回复:9



馊主意

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年8月27日
发表于:2014-05-19 09:08:11
楼主

如何实现威纶屏用485通讯控制三台以上变频器,这频是德瑞斯品牌支持485通讯




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-19 09:16:23
1楼

用维纶的485通讯可能实现不了,用MOUDBUS有可能实现。

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2014-05-19 11:17:13
2楼

可以实现。

分配三台以上变频器的站地址,例如1号变频器的站地址为1,2号变频器的站地址为2,3号变频器的站地址为3,.......其余类推。按RS485组网。变频器的数据地址前面加上自身站号#来区分,例如1号变频器的VW20,在屏上用1#VW20表示。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-05-19 12:07:11
3楼

 没有用过,不知道可行不?

自动化-张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9350
  • 注册:2013年8月01日
发表于:2014-05-19 13:57:53
4楼

可以实现。

分配三台以上变频器的站地址就行

 

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-19 17:17:19
5楼

回复内容:

对: 老愚者 可以实现。分配三台以上变频器的站地址,例如1号变频器的... 内容的回复!


我这样做过和两台三菱PLC通讯,怎么都不成功,询问维纶技术说可能不支持这么做,只有西门子的MPI可以。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-19 17:18:08
6楼

回复内容:

对: 自动化-张 可以实现。分配三台以上变频器的站地址就行  内容的回复!


我这样做过和两台三菱PLC通讯,怎么都不成功,询问维纶技术说可能不支持这么做,只有西门子的MPI可以。

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2014-05-19 17:44:56
7楼

回复内容:

对: zhu860423060  回复内容:对: 老愚者 可以实现。分配三台以上变频器的... 内容的回复!


只要屏的系统参数-设备列表-本机PLC-设置, 可以选择到你的PLC(或设备)的名称(或通讯协议)就一定行。

 

变频器支持MODBUS吗?如支持,一定可以。至于30没玩过,不好说。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-20 19:28:21
8楼

MODBUS应该可以

自动化交流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年6月09日
发表于:2014-06-09 09:31:46
9楼

MOUDBUS可能会实现.