  ---任何力敏液位传感器的非线性都有大小、正负之分,信号的处理和传输时要进行线性化处理,使最后得到的信号与液位成线性关系。线性化电路就是根据非线性的大小和正负来设计的,线性化可以在信号处理的不同阶段来进行,有的在模拟信号阶段进行,有的在数字信号阶段进行。

  ---在图3的电路中,12脚与6脚连接后调整电阻R8,可以调节正非线性;12脚与1脚连接后调整电阻R8,可以调节负非线性。

  ---对于一般应用要求的精度(±0.5[%]FS0),在适当的量程范围内,使用简单的正负反馈的修正就足够了;小量程的传感器应用到大量程中,非线性会增大,有时用简单的正负反馈修正进行线性化比较困难,最好使用数字线性化方法,也可以采用多点修正方法。

  ---对于输出信号很小,甚至只有几mV的传感器在制作4~20mA液位变送器时,可以使用性能优良的仪表放大器,如INA118,对温度补偿、线性化、放大以及输出全面考虑,设计出满足需求的液位变送器电路。

  ---也可以应用液位传感器电路块,如xTR106,这是美国BB公司的产品。具体电路如图3所示,用该电路组装的变送器经过长期运行,各方面的性能都很好,其中用Wl调零点,W2调量程,R3调灵敏度温漂,R8调线性。