液位传感器适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体,适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高,可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
安装与调试缆式和杆式液位变送器具有多种安装固定方式,液位传感器以适应不同现场情况,当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手,在测量流动性较大的介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线,在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
液位传感器若需要现场调整可采取以下方法:B:采用智能电路的调试方法:现场调零------当液位位处于最低位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将“Z”键按一下,输出电流自动调整到4mA。现场调满------当液位处于最高位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将“S”键按一下,输出电流自动调整到20mA。B:采用模拟电路的调试方法:当液位在下限时,用螺丝刀缓慢旋转“Z”电位器,观察电流表的读数接近4mA,当液位在上限时,用螺丝刀缓慢旋转“S”电位器,观察电流表的读数接近20mA。如此反复2-3次以上,直到零点和量程都分别为准确的4mA和20mA,调整好后,应将变送器的盖子拧紧。