905057929
流程大概是这样:开启前水箱里没水,水位低于要求的低水位0.3m,启动补水泵;当水位达到要求的高水位时0.8m,停止补水泵。我采用的液位传感器,求高人帮忙小弟不胜感激。液位传感器传出信号是4-20ma。plc模块寄存器14位二进制,0-16383。
zhu860423060
4-20ma对应于0-16383,也正比于也为高度,计算一下比例就可以确定了。
回复内容:
对: zhu860423060 4-20ma对应于0-16383,也正比于也为高度,计... 内容的回复!
那么他们之间的关系需要在程序里体现吗?还是在哪个界面直接设置一下就行了?
这个程序对吗?大神帮忙看一下
慢慢人生路
你就搞个限位开关这么简单,不比搞摸拟量控制
yaomailinxi
直接装两个限位开关就行了
可以!我上次也是这样写的。
254489112@qq.com
从原理上来讲,这样没问题,但程序需要优化,以便更好的控制。
lbg1982101
我是初学者,我感觉这样是可以的,但是我感觉这个程序还要优化,补水的时候是有水波的,你的液位计可定也有波动差,是否也应该考虑延时启停机?
另外装一个浮球加时间继电器我感觉可以了,估计100元左右,PLC加模块,估计快要上千块了吧。
青春少年3008
初学者都有这样的阶段,以后就好了