MCGS与S7200通信,为啥通信状态老是-1?是线路问题吗?




工控LR

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2014年3月17日
发表于:2014-04-14 18:03:15
1楼

自顶 ,求助。。。。。。。

吴林林

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 156回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:554
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2014-04-21 09:21:55
2楼

应该是通讯参数设置有问题。接线是触摸屏的7+8-,对PLC的3+8-对照下通讯参数,默认设置如下,如PLC有修改,应对应的设置一致:

接线是: