江湖混混-余辉
当厂用母线及其重要动力、重要线路、主母线故障跳闸后,故障点又一下难以找到时,为了保证机组安全迅速恢复正常供电,可对故障设备强送电一次,但应注意下列事项:1) 高压侧及中压侧中性点接地的变压器送电时,应推上中性点地刀;2) 强送电时,应密切注意合闸开关的电流及信号指示灯,判断设备是否真正接带负荷;3) 强送电时,若发现开关电流急骤上升,除变压器外,应迅速切断其开关;4)强送电后,应对设备和开关进行全面检查。
楼主最近还看过
lacusclcye
我记得好像在出故障时只允许一次强送电,再停就要和国家电网联系
研讨会宣传员_3259
避免强送电,太危险了,争取确保万无一失,否则事故扩大就惨了