当厂用母线及其重要动力、重要线路、主母线故障跳闸后,故障点又一下难以找到时,为了保证机组安全迅速恢复正常供电,可对故障设备强送电一次,但应注意下列事项:
1) 高压侧及中压侧中性点接地的变压器送电时,应推上中性点地刀;
2) 强送电时,应密切注意合闸开关的电流及信号指示灯,判断设备是否真正接带负荷;
3) 强送电时,若发现开关电流急骤上升,除变压器外,应迅速切断其开关;
4)强送电后,应对设备和开关进行全面检查。



楼主最近还看过



lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2014-04-12 14:03:50
1楼

我记得好像在出故障时只允许一次强送电,再停就要和国家电网联系

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-04-12 21:30:25
2楼

避免强送电,太危险了,争取确保万无一失,否则事故扩大就惨了