可燃气体检测仪器和有毒气体检测仪器的选择

一、 检测仪器的选用

1、检测仪器的选用,应符合下列规定:

1 宜选用催化燃烧型检测仪器,也可选用其他类型的检测仪器;

2 当使用场所空气中含有少量能使催化燃烧型检测元件中毒的硫,磷,砷,卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检测仪器或半导体型检测仪器;

3 氢气的检测宜选用电化学型或导体型检测仪器.

1、2的型式,可根据被检测的有毒气体的具体特性确定:

1 硫化氢,一氧化碳气体可选用定电位电解型或半导体型;

2 氯气可选用隔膜电极型,定电位电解型或半导体型;

3 氰化氢气体可选用凝胶化电解(电池式)型,隔膜电极型或定电位电解型;

4 环氧乙烷,丙烯腈气体可选用半导体型或定电位电解型;

5 氯乙烯气体宜选用半导体型或光子电离型.

1、3有毒气体检测仪器的选用,应考虑被检测的与安装环境中可能存在的其他气体的交叉影响.

1、4检测器防爆类型的选用,应符合下列规定:

1 根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择检测器的防爆类型;

2 根据被检测的可燃性气体的类别,级别,组别选择检测仪器的防爆等级,组别;

3 对催化燃烧型检验器,宜选用隔爆型;

4 对电化学型检测仪器和半导体型检测仪器,可选用隔爆型或本质安全防爆型;

5 对电动吸入式采样器应选用隔爆结构。