表格1: IEEE-32标准中关于中性点接地电阻的额定时间和温升要求如下:




注:CSA标准中,在环境温度40°C以上时,在持续工作状态     下,电阻温升允许值为375°C。

1.2.4 延长时间额定值                      此条款规定接地故障持续时间允许超过10分钟,由于电阻温升的问题,中性点接地电阻在一年中的平均运行时间不应超过90天。

1.2.5 稳定状态额定值                      该条款规定中性点接地电阻在一年中的运行预定时间应不超过90天或其温升可始终保持在385°C以下。                                                                  1.3 测试及试验         电压(高电位)试验用于测试成品(或其组成单元)。600V及以下的,其试验电压为成品(或其组成单元)额定电压的两倍加1000V;对于600V及其以上电压的,其试验电压为成品(或其组成单元)额定电压的2.25倍加2,000电压。电阻公差测试允许为额定阻值的±10%。                                                                    1.4 CSA标准及认证         CSA认证电阻产品是进入北美市场的一项必要认证,生产的产品拥有CSA标志,表明其产品符合CSA标准。CSA可为制造商提供认证服务。         加拿大电气编码由CSA出版发行。第二部分包含的安全标准涵盖了电气设备结构、试验及其标识。