防爆差压开关的调试方法和安装注意事项 点击:114 | 回复:0



chinazyhs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:714帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1782
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2014-03-07 11:21:53
楼主

  防爆压力开关所属压力仪表的一种,具有控压精度高、性能稳定、抗振性强、耐腐蚀性好等优点,主要用在冶金、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备、水泵的差压控制、低水位保护差压控制;电厂、水泥、食品、船舶等行业的气体、蒸气及水、油等液体压力设备和其它工业设备执行机构配套上,进行压力监控、报警、联锁保护,实现二位自动控制。

  并且,由于测量过程中防爆差压开关的干扰因素较多,很容易会产生故障和误差,因此对防爆差压开关的调试方法和安装,小编建议用户在使用过程中需要注意下面的内容:

  防爆差压开关安装的注意事项:

  1. 将万用表接到输出导线上;

  2. 旋下控制器顶上的螺钉;

  3. 将正负压差加至0.15MPa,此值可从标准压力计中读出;

  4. 松开紧定螺钉;

  5. 用一字扳手,顺时针旋动设定值调节螺内六角槽,使设定值有小变大,直至开关触点在0.15MPa处切换;

  6. 调节校验台压力在0.6MPa上下来回变化,检验压力下降时是否是0.15Mpa,此值即为要设定的下切换值。其对应的上切换值在0.16-0.17MPa之间;

  7. 旋紧紧定螺钉;

  8. 调试完毕;

  防爆差压开关的安装注意事项:

  1、控压设定值最好选在调节范围的20%-80%之间。

  2、介质温度过高时,可在压力接口前加螺旋冷却管。

  3、仪表安装方便,墙装、管装均能正常工作。若安装在室外,应给予必要的保护。

  4、须专业人员维修,像胶密封垫老化后应及时更换。