各位大侠您好:
本人有一个问题需要请教。
公司有多台马达使用S120变频器调速运行,通过CU320和Profinet网络连接到交换机和PLC。
但由于工艺的特殊性,要求在PLC和网络故障的时候,S120能通过硬接线和按钮,继电器等硬件回路继续以某一个固定频率运行,比如15HZ,速度控制精度要求不高。
不知道能怎么做来实现?是否可以实现?
越详细越好。
偶尔听说CU320检测到网络故障后就无法运行了。
请大侠指点。
dxl_lyct
相关参数设置一下就可以了。不是什么大问题。建议查参数,自己查了才能系统学习。