热电偶测量产生干扰的原因及解决方法 点击:631 | 回复:0



仪器仪表世界网

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1048帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3031
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2014-02-27 09:52:40
楼主

  热电偶因具有测量温度高、精准、耐用、热响应时间快等特点,是最常用的温度仪表之一。但是我们有时在使用热电偶在测量时会遇到一些来之外部的干扰。下面小编为大家介绍热电偶测测量的干扰来源及解决方法。

  热电偶测量干扰的来源:

  在生产过程当中需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号。既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。

  造成这种原因除了仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰外,大多数是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。

  热电偶测量干扰的解决方法:

  由于有些设备要求必须接地才能保证测量的精度或确保安全,所以很难做到设备不接地。最好的解决方式是:使用隔离式安全栅,由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,信号线路无需共地,从而提高了整个系统的可靠性。

  解决了系统产生的干扰,我们在安装热电偶时如条件允许可以将热电偶悬空安装,使热电偶不与炉壁的耐火砖接触,热电偶与支架之间也采用绝缘物进行隔离。这种方法可以很好地预防高温漏电干扰,这种方法我们称为隔离法。另外我们在热电偶与仪表之间的连接线采用带有屏蔽的补偿导线这样才能使我们的热电偶的测量更为精确,从而让我们的工作更加的便捷有效。