xiangjiangwb
拿到的和利时LE系列的PLC,用485通讯不上。找了屏里面没有LE的驱动,不知从何下手了,请教下哪位高手指点一下 多谢啦
xiao-bing_15
找客服,很多都没有的!
吴林林
用ModbusRTU,找和利时要个modbus地址对应表,接线我们这边是7+、8-
yangtingli
路过,了解一下、、、、、、
回复内容:
对: 吴林林 用ModbusRTU,找和利时要个modbus地址对应... 内容的回复!
这是设置的一些参数 还是不行 该注意的地方也都改了 做了一个直接输出Q0.0D的 就是不行
用的外接的端子还是圆孔的?通讯状态是多少?
对: 吴林林 用的外接的端子还是圆孔的?通讯状态是多少? 内容的回复!
用的外接端子 通讯参数 N 8 1 通讯波特率 9600
串口端口号不对,485是COM2
寻仙
参考 参考