分析压力传感器故障原因

当出现故障时先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。

    PG1300系列压力传感器、压力变送器根据外形结构分标准型压力变送器、工业型压力变送器、高温型压力变送器、平膜型压力变送器、清洁平面型压力变送器、精密小巧型压力变送器、和环境净化型压力变送器共七种。


PG1300系列压力传感器、压力变送器主要特点:
    1、标准型外形结构、通用、经济实用、标准的4~20 m A输出、电压0~5V/1~5/0~10V等
2、全不锈钢结构、体积小巧、安装方便、接线简单、根据需要电流输出的可选配带数字
  显示表头
3、可选本质安全型防爆、防爆标志: Ex ia ⅡC  T6  Ga

标准型不能选择隔离防爆功能、隔爆需选工业型
4、采用计算机补偿技术、温漂小、 ±0.01  %FS / ℃

专用集成电路、精度高、抗干扰能力强
5、应用在石油、化工、钢铁、轻工、机械设备、能源恒压变频供水等行业的压力检测